问:循环流化床锅炉冷态试验前应做好哪些准备工作?
作者:太康锅炉厂 发布时间:2022-08-16 浏览:1次 |
问:循环流化床锅炉冷态试验前应做好哪些准备工作?
答:循环流化床锅炉冷态试验前应做好以下准备工作:
(1)锅炉本体、烟风系统、J阀回料器、给煤系统、冷渣器等安装完毕,并通过验收合格。(2)一次风机、二次风机、J阀风机、吸风机等各重要风机分部试运转合格。(4)检查并清理炉膛及布风板,检查风帽安装是否牢固,并逐个清理风帽小孔,检查风帽小孔与耐火层的距离是否符合图纸要求。耐火层应平整。(6)所有转动部件附近无杂物,且影响通风试验的脚手架已拆除。(7)冷态试验所需要的测点全部安装完毕,与锅炉烟风系统有关的热工表计齐全并能准确投用;测点处无固定平台或扶梯者,应按试验要求搭设牢固的脚手架,各测点处应有足够的照明。(9)检查所有涉及试验的辅机的润滑冷却系统,确认其工作正常。(12)分散式控制系统(DCS)的相关功能调试完毕,具备投运条件。